電力系統有一套保護體系,高壓熔斷器在里面占著關鍵位置。它既經濟又可靠,能保護線路、變壓器以及電壓互感器等設備,避免這些設備因過載電流以及短路電流受損。不過,它要發揮保護作用,很大程度上得靠正確且規范的接線方式。要是接線不當,不僅保護功能會失效,還可能引發嚴重事故。
一、核心接線原則:串聯與被保護設備
高壓熔斷器接線有個根本原則,就是要與被保護的電氣設備或線路串聯連接。這一點很好理解,電流必須完整地流經熔斷器本身才行。只有當故障電流穿過熔斷體的熔絲時,熔絲才會在自身產生的熱量作用下熔斷,進而切斷電路,實現保護功能。
二、常見應用場景的接線方式
保護配電變壓器是高壓熔斷器最典型的用途。我們安裝熔斷器時,通常會把它裝在變壓器的高壓側(也就是一次側),讓它串聯在電源與變壓器之間。
就星形聯接(Y 接)的變壓器來說,它的高壓側要是采用星形聯接,中性點通常會直接接地或者經消弧線圈接地。這時候,我們要把三相熔斷器分別串聯在三相電源線里。要是變壓器高壓側是角形聯接(Δ 接),做法也類似,同樣把三相熔斷器分別串聯在三相電源線中。
這里有個重要提示,絕對不能在變壓器的接地中性線里裝熔斷器。要是中性線熔斷了,設備外殼可能會帶電,這會造成致命的安全危險。
保護電壓互感器(簡稱 PT)時,我們用的熔斷器通常采用三相星形接線方式,直接把它串聯在 PT 的高壓側引線上。因為 PT 的工作電流特別小,所以我們通常會選額定電流小、靈敏度高的專用高壓熔斷器。
保護并聯補償電容器時,熔斷器的接線方式也一樣,我們要把它串聯接入每相電容器的支路里。不過這里要考慮電容器的投切涌流特性,一般會選能承受較大涌流的專用熔斷器。

三、安裝接線的關鍵注意事項
其一,嚴禁把多個熔斷器并聯使用來獲取更大的額定電流。因為每個熔斷器的特性不可能完全一樣,并聯后電流分配會不均衡,很容易讓單個熔斷器提前熔斷,進而引發事故。
其二,安裝跌落式熔斷器時,我們要保證熔絲管與觸頭之間有足夠的接觸壓力以及張緊力。要是壓力或張力不夠,會導致接觸電阻增大,進而產生發熱問題;嚴重時甚至會在正常電流下自行跌落,造成停電。
還有一點要注意,跌落式熔斷器安裝時有明確的傾角要求,一般是 20°±5°,而且它的熔絲管有上下方向之分。要是安裝角度或方向錯了,會影響它正常的熄弧功能以及跌落指示功能。
最后,接線前我們必須根據系統電壓、額定電流、短路容量(也叫遮斷容量)等參數,精確挑選熔斷器的型號以及規格。其中,熔斷器的額定電壓必須大于或等于系統電壓,遮斷容量必須大于安裝點的預期短路電流。
說到底,恩彼邁的高壓熔斷器的接線不只是簡單的物理連接,而是一項嚴謹的技術活兒。它要求我們操作人員深刻理解熔斷器的工作原理,嚴格遵守設計規范以及安全規程。正確接線才能讓熔斷器發揮 “電力衛士” 的作用,也是保障電網安全穩定運行必不可少的一環。